    Publicado por Inspenet. en Agosto 18, 2022 a las 10:13 am

    En los tanques de almacenamiento se presentan diferentes tipos de corrosión interna, dependiendo del producto almacenado, los contaminantes y las fases presentes: vapor, líquido/vapor y líquida.

    ¿Que técnicas o métodos de ensayos se deben considerar para inspeccionar los daños causados por corrosión interna en un tanque de almacenamiento?

    Graciela Martínez Flores respondió Hace 1 año, 7 meses 4 Miembros · 3 Respuestas
  • 3 Respuestas
  • Mayuly Rodríguez

    Miembro
    Agosto 23, 2022 a las 10:23 am

    De Requerir un barrido completo de las condiciones internas del tanque, sería ideal aplicar Ensayo de Ultrasonido Automatizado, utilizando un Crawlers. Estos llevan consigo un palpador, para la medición de los espesores de la pared. Es una forma eficiente de inspeccionar las paredes del tanque, minimizando costos en facilidades. Es una técnica permitida por el API 653, que facilita la inspección, es muy segura, llega a lugares de difícil acceso y es rápida por que se obtiene en un tiempo reducido un completo y confiable mapeo del área que se requiere evaluar.

  • Euclides Quiñonez

    Miembro
    Agosto 30, 2022 a las 1:58 pm

    Antes de iniciar la evaluación o inspección de un tanque para determinar su estado o condición, debemos informarnos si está en servicio o no, de su registro histórico y recomendaciones y el producto que almacena. Sobre esta información determinamos los mecanismos de corrosión interna y su ubicación, con esta información se selecciona la técnica conveniente. (No es lo mismo un tanque que almacene lubricante en donde la corrosión interna tiende a cero a un tanque de residuo de crudo con alto contenido de H2S, que es muy corrosivo en todos los niveles).

    En general para la corrosión en el piso, CON EL TANQUE FUERA DE SERVICIO, la técnica más usada e importante es la visual directa. La evaluación con este técnica pueda definir el reemplazo total de un piso, o en su defecto, se determina cual otra técnica usar para completar la inspección, principalmente en la soldaduras (Tintes penetrantes, partículas magnéticas o prueba con caja de vacío).Para la inspección del piso, CON EL TANQUE EN SERVICIO, se usa la técnica de Emisión acústica y aunque es un poco compleja, se puede usar la robótica que cambian varias técnicas.

    Para la pared y techo es más sencillo, ya que son zonas más accesibles, pero igualmente debemos informarnos si está en servicio o no, de su registro histórico y recomendaciones y el producto que almacena. Recomiendo el artículo https://inspenet.com/articulo/deteccion-monitoreo-y-control-de-corrosion-en-pisos-de-tanques-de-almacenamiento-de-acero-al-carbono/

  • Graciela Martínez Flores

    Miembro
    Septiembre 12, 2022 a las 10:31 am

    Las técnicas varían, si el tanque está en servicio o en mantenimiento, también depende de la parte y criticidad de la zona a evaluar, por ejemplo, si el equipo está en servicio, para la zona más crítica del fondo del tanque (sección anular) se puede inspeccionar con Ondas Guiadas de Corto Alcance (SRUT) y para las paredes ultrasonido automatizado.